안녕하세요. 해당 제품 구매자입니다.
질문이 있어서 연락 드립니다.
현 상황은
1.) nano 33 iot의 경우 5V의 출력이 없고 3.3V의 출력만 있는 것으로 알고있습니다.
2.) FSR402 압전센서의 경우 동작 전압이 5V여서 동작을 못하고 있는 상황입니다.
(제가 잘못알고 있는 부분이 있다면 지적 부탁드립니다.)
제가 생각하는 해결책은
1) txs 0108e (3.3V to 5V 고속 9채널 양방향) 제품을 사용하면 되는지 궁금합니다.
2) 3.3V / 5V 전원 공급 모듈을 사용하여 추가적인 5V 입력으로 압전센서를 구동시켜도 되는지 궁금합니다.
* 만약 해결책 2)이 가능하다면 입력 전압만 전원 공급 모듈로 주고 출력 신호를 nano 33 iot에 연결하여 센서 값을 가져올 수 있는지 궁금합니다.
바쁘실텐데 글 읽어주셔서 감사합니다.
( akdsksyd583@naver.com / 010-5214-8243 )
평소 높은 저항을 가지다가 누르면 저항이 내려가는 저항이라고 생각하시면 되겠네요
그렇기 때문에 FSR402 압전 센서는 3.3에서 동작을 합니다
보드 자체가 3.3V 출력을 하며 I/O핀 또한 3.3V 레벨에서 동작하기 때문에 별도의 장치는 필요 없습니다